路非
游士

经验值:170
发帖数:50
精华帖:1
楼主    2011-04-17 14:17:30
主题:优化电机出现问题 精华帖 
今天优化设备换了个电机,要进行优化。设置完额定参数,p115=2进行静态优化的时候,时间很长显示o018最终报f108,多次尝试都是这样。
以前没遇见过f108,查大全的时候没看仔细,把大全中说"在dc测量期间",理解成了“dc之间有问题”,反复查看变频内部接线。无果,找高手解决。使用万用表测量进线对地阻值,反复变化,检查现场线路后发下,有接线箱被挤压损坏,处理后优化完成。希望大家吸取教训在遇见新问题时候不要马虎,淡定···(我怎么就淡定不了呢)