楼主    2011-04-19 22:51:55
主题:a70装置f005,励磁进线快熔断,可控硅穿,电机电枢对地绝缘不够
发生一件事情,在电机转速30%到40%升速时,电机换向器打火,接着装置报F005,励磁进线块熔断,励磁可控硅穿,然后量电机电枢对地绝缘很低。大家帮分析下,谢谢
老兵veteran
版主

经验值:59338
发帖数:9986
精华帖:505
9楼    2011-04-23 08:53:10
精华帖  主题:回复:a70装置f005,励磁进线快熔断,可控硅穿,电机电枢对地绝缘不够
这点评价就当成是教训了?这心态!
这“教训”可是你自己领的,我可没给!

闲话少说。
如果你的装置是原装而非改装的话,对装置来说,电枢回路脉冲线接地最有可能烧的是A7002/3板。而A7002/3板如果坏了的话,可能会影响脉冲的序列,导致硅的开/通不正常。
你说现场电机整流子打火,且事后量电机没有问题,那有可能是当时的整流电压已经不完全是直流,而有很多的交流成份。交流成分的产生,可能会导致电枢反映影响励磁磁场。
但如果你的是改装系统的话,那与你的改装方式、走线方式等都有很大的关系,不好评介。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心