主题:24V电源引起的通讯问题
24V电源使用变压器+二极管+简单滤波,给40多台西门子440变频器,10台70变频器和25台ABB软启动提供24V电源,采用400plc通讯DP控制。
调试过程中西门子变频器都没有问题,而ABB软启动始终连不上通讯,只能连上几台通讯还是好是坏,检查线路等都没发现问题,调试项目方给出答案,----ABB软启动与400通讯不行(软启动为我方采购)。 联系ABB,说没问题,也提出了一些措施但问题还没解决,ABB反映说是软件程序问题与ABB无关。没办法联系ABB来人现场查看,来的是负责软启动的工程师(维修,使用指导),对通讯程序不精通,来人通过电话联系北京、上海等地ABB软件程序等高级工程师都没有解决。给出答案,老外程序问题(调试方是老外)。 ABB负责软启动硬件人员来现场三次,并带来ABB各工程师的建议,都没解决。由于项目紧急,老外直接反映问题到ABB国外总部两三次,(ABB软启动不能与西门子PLC通讯),北京ABB派工程师带ABB-PLC过来现场调试,(为了方便同时带ABB24V整流模块,调试OK,老外给出结论,ABB软启动不能与西门子PLC通讯,只能与ABB可编程通讯。 ABB要求老外现场调试,400直接连一台ABB软启动,DP通讯,一是OK,ABB给出结论,DP线路或程序问题,老外要求再试一次,结果又没连上,百思不得其解。 坐下来静静研究,发现老外第一次连接和第二次用的24V电源不一样,头一次用的是ABB电源。难道问题在这里,没有办法了,用ABB电源再试,OK,再试多次,OK. 找到问题了,马上把24V电源更换为西门子SITOP电源,连接OK. 这就是小小的24V电源引起的一系列问题,前后共半月时间。 |
|
海上。。。升明月 经验值:300 发帖数:65 精华帖:1 |
35楼
主题:回复:24V电源引起的通讯问题
赞同楼上的,我单位一电子提升货柜用的就是西门子440的变频器,前段时间被烧坏了,一直查不出原因,换了台新的花了2W多,近来又频繁报警,提示电压过高,但每次检测电压都是正常的,实在头痛。前几天又去检修,在检查电源电压的时候居然量出1000多伏,但是只持续了一两秒,先以为是万用表坏了,又拿来一只表,两只表同时测量,又是正常的,隔了几分钟电压又升高到800多伏,不过这时候我注意到,每次电压骤变的时候旁边的一台电焊机就在工作,赶紧测量该焊机的电源电压,终于查到电焊机工作的时候电网电压就升高到530伏左右,一停下马上恢复正常,这就是我们总找不到毛病的根源了,因为他只是偶尔工作一下!检查焊机发现都是滤波电容惹的祸,实在是损失惨重。
|