| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
慧星 至圣
经验值:18734 发帖数:5615 精华帖:36 |
楼主
主题:关于屏蔽F0003
不知是否可以屏蔽F0003,如果能屏蔽会出现什么其他问题?
sgpg
|
|
yming 版主 经验值:138365 发帖数:23138 精华帖:880 |
6楼
主题:回复:关于屏蔽F0003
z侠,现在是已经用上了430,如何处理的问题。
因为430没有最小电压控制器,对于供电电压跌落还真不好处理。 可以试试: 1、让P0210=380(一定要改成380)来定义,何时报欠压和此参数有关。 2、可以少许降低电机额定电压参数:P0304=370V ?(我没试过)避免出现输出电压达不到而报警。但MM4变频器在此定以后,输出到达额定频率50Hz的时候,电压370V是肯定的。 以上两项都要在“快速调试”中进行。 3、要注意变频器供电(进线)电缆的截面。由于电流是脉动的,峰值会比较大(看一下技术委员会里的帖子),截面小了,会造成实际进线电压也是脉动的跌落。 对A0922还真得打开变频器,认真检查输出回路;测量电机线路、电机状态。我觉得:如果电机回路检查没有问题,那变频器是有故障了,还可能是不易察觉的接触故障。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|