主题:F030这个故障是误报还是偶尔误报?
装置使用在可逆轧机上,在加完速后,卷取装置会报F030故障值是2,电流曲线上拐,并不是每次都报,很费解,我把U580改为5后,故障屏蔽了,但是烧管子了,观察画面中录制的电流波形,没任何异常。付出的代价有点大,本人能力有限,有没有高人在可逆轧机上应用过的,给点高见。
我分析是这样的,在加速时,由于T400的加速补偿原因,会有转矩的叠加,在加完速后,会把该补偿量撤掉,在这个时候会对电网造成冲击,导致装置F030。
工控人生!
|
|
怪怪虎 奇侠 经验值:7809 发帖数:1266 精华帖:19 |
14楼
主题:回复:F030这个故障是误报还是偶尔误报?
经过这几天的生产与观察,报F030,故障值2的装置都是工作在发电状态下,而且是动态补偿没有投入情况下报的,动态补偿投入后就没再报过,所以这个故障是有效的保护了装置,这一周的工作没白做。高兴