技术论坛

 回复:变频与电度表的问题

返回主题列表
作者 主题
岩松
侠圣

经验值:2256
发帖数:803
精华帖:3
楼主    2011-04-20 09:54:41
主题:变频与电度表的问题
前段时间遇到这么个现象,很是不解,拿到这里来,希望大家能给予指导:我用的这个电度表是接互感器型的。其中的一根火,是从变频的出口引的,这样,只要一启动变频,就跳闸,我不知道是什么道理,于是将这个电度表的火改从变频上口引,就正常了,这是为什么呢,于是想到:另外一个问题。如果是三相电度表,是不是也一样呢。
活到老学到老
甫哥
至圣

经验值:10005
发帖数:1448
精华帖:72
14楼    2011-04-27 10:09:06
精华帖  主题:回复:变频与电度表的问题
变频器供电不能采用漏电断路器,变频器的干扰会引起漏电断路器误动作跳闸。这一点与您是否接电度表、怎样接电度表、单相(三相、三相四线等等)均没有关系。
您采用的是单相电度表,电流采样通过互感器。但是:电压采用的火线接变频器的输出,另一根只能接供电电源的零线。给我们的感觉取的是AC220V,其实不对!
1、变频器的输出是脉冲群,与另外两个输出端的有效电压波形,接近正弦波,并且,输出电压与输出频率有密切关系。与零线之间就不是这样了,它叠加(相加或相减)了三相全桥整流后的电压。这样肯定不行。
2、谐波分量非常非常的大!
3、计量结果误差很大。
4、采用三相四线电度表同样存在相同问题。
5、采用三相电度表(无零线)时,由于波形、谐波等问题,使计量结果不准确。
6、没实验过是否会损坏电度表或变频器。
必须在变频器输入端接电度表计量,不能接变频器输出端!
至于变频器只要运行,断路器立即跳闸...如果是漏电断路器,可以说肯定会跳(与漏电保护动作整定值有关)。即使不接电度表,一般也会因为变频器谐波干扰而跳闸。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。