| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
nilers 游士 经验值:183 发帖数:77 精华帖:5 |
楼主
主题:请教高手帮帮忙!!!!!
我司在移位一台840D系统的卧式加工中心,把机床各部件安装完全后,机床能自动交换工作台,可是在调试的时候,手动交换工作台时,频繁出现NCU报警,PS和PF红灯亮,报警号是12460和15175,并且很多以上报警号,但内容不同的报警,从诊断手册上看,表示没有足够的存储空间可用,改变机床数据来修正这个状况,我不知道该修改什么数据,请教各位指点迷津?谢谢!
|
|
nilers 游士 经验值:183 发帖数:77 精华帖:5 |
楼
主题:回复:请教高手帮帮忙!!!!!
问题解决,是连接IM361的电缆线屏蔽层未连接好,从新处理后,问题解决,.该模块是3个IM361模块,每个模块间距离有几米远,如果涌ET200模块也许抗干扰能力强点.谢谢
|