技术论坛

 回复:用示波器初步判断6RA70故障的具体步骤!!!

返回主题列表
作者 主题
大海水
侠圣

经验值:3398
发帖数:2025
精华帖:2
楼主    2011-03-28 10:40:44
主题:用示波器初步判断6RA70故障的具体步骤!!!
如题,那位有这样的资料,可否给指点下。谢谢!!!
群:235369122, 数控维修、变频、欧陆、70维修13372126980
学干
侠客

经验值:946
发帖数:74
精华帖:7
17楼    2011-05-02 11:31:58
精华帖  主题:回复:用示波器初步判断6RA70故障的具体步骤!!!
在主回路测波形需要很谨慎,因为电压相对高.不小心或缺乏经验很容易损坏仪器或设备.SIEMENS 在6RA70中已经考虑到用户的这个需求,给用户提供了既安全又方便的手段.
注意DriveMonitor的诊断功能Trace,打开Setting 标签后在标签上方有两个选项,Trace1和Trace2,其中Trace2已经为用户选择好了带隔离的主回路测试参数.其中包括电枢整流电源的波型,磁场整流电源的波形,电枢直流电压和电枢电流波形等.这个Trace2是所有的SIEMENS交/直流传动装置中独有的,非常方便和实用.