主题:请教:FB41无扰切换时间问题??
FB 41 "CONT_C" “为了确保手自动的无扰切换,在手动模式下至少保证两次块调用的输出时间。“是什么意思?是不是MAN_ON必须保持FB41调用的两个周期才能完成无扰切换?因为我做了一个MAN_ON保持一个周期的,发现切换时跳动.
|
|
明天 侠客 经验值:944 发帖数:211 精华帖:3 |
3楼
主题:回复:请教:FB41无扰切换时间问题??
我是在自动时,手动设定值跟踪PID输出值;这样有自动切换到手动时,不会有扰动,手动向自动切换时本身就不会有扰动。不紧紧是西门子的PLC是这样处理的,使用其他系统时,我都是这么处理的。没什么问题
|