主题:变频器和PLC在同一个柜子,如何做防干扰呢?
变频器和PLC在同一个柜子,如何做防干扰呢?我把很小的一个变频器(MM440 3KW)和ET200M放在同一个柜子里,ET200M带24V数字量输入和输出模块。
1、变频器进线加滤波器;
2、加UPS,ET200M的电源取自UPS;
3、共用一个进线,不采取防干扰措施。
4、?
多谢!
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
4楼    2011-05-05 22:55:54
精华帖  主题:回复:变频器和PLC在同一个柜子,如何做防干扰呢?
西门子的PLC和变频器装在同一个柜子内是可以的。(我甚至相邻安装都是可以的。)但需要注意遵守EMC规则。
我给您几点建议供参考:
1、设备的供电电缆要足够大的截面。因为变频器运行时,交流供电端的电流是脉冲形的,峰值要比电流表指示的大很多。只要变压器、电缆截面容量足够,就不会影响UPS的工作。
2、变频器输出至电机的电缆最好是屏蔽电缆。其屏蔽层两端接至变频器电机线接点下侧的PE和电机外壳,提供了一条泄漏电流返回变频器直流母线中点的回路。(如果不是屏蔽电缆,也应使用四芯电缆。例如:选4X10。不选3x10+6。将两者连结在一起。)
3、PLC的信号、控制线可以选用带屏蔽的束线。屏蔽层两端只要是等电位连接(不使屏蔽层上有电流流过),就不会有问题。如果不是屏蔽束线,则要求手工绞在一起,原则是“全电流=0”。
4、柜内不要有接触器。接触器的震动,两者都受不了。(当然,整个柜体也不能安放在振动物体上!)
遵照以上“原则”基本不会出现问题。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
6楼    2011-05-06 10:33:11
精华帖  主题:回复:变频器和PLC在同一个柜子,如何做防干扰呢?
估计是PLC的模拟输出电源的0V和变频器的0V(脚2)不是同电位。
共模干扰太大了。
产生的原因要查清楚,不要简单的连接两部分PE了事(这样做可能解决问题,但没解决根本问题。)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
8楼    2011-05-06 13:29:18
精华帖  主题:回复:变频器和PLC在同一个柜子,如何做防干扰呢?
所以我说要检查原因呀。别简单两者短路“迫使”他们之间共“地”。因为那样可能会出现事故。
这类情况要通过测量来判断。
我是没有使用那根N线(220V),而是用380/220隔离变压器给控制系统直流电源供电,因此容易做到等电位。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?