 回复:一个802D调试问题

返回主题列表
作者 主题
西格弗雷德
新手

经验值:40
发帖数:35
精华帖:1
楼主    2004-09-01 15:20:03
主题:一个802D调试问题
系统调试完成后JOG等手动方式电机可以转动,但是MDA和AUTO方式下面没有任何反映,一个报警也没有,PLC是01,05版的车床标准PLC,请问有人遇到这个问题过吗?开始以为是系统问题后来我又拆了个新的PCU,还是一样,是不是有什么要设置的地方?但是调试手册上面没有说啊?还是操作上面漏了一步?请高手指点,先谢过了。
西格弗雷德
新手

经验值:40
发帖数:35
精华帖:1
    2004-09-03 08:44:11
精华帖  主题:回复:一个802D调试问题
20700参数关掉了,后来查了的确是OB1里面的一个使能没有设,谢谢楼上的兄弟哦 !!!