主题:一个802D调试问题
系统调试完成后JOG等手动方式电机可以转动,但是MDA和AUTO方式下面没有任何反映,一个报警也没有,PLC是01,05版的车床标准PLC,请问有人遇到这个问题过吗?开始以为是系统问题后来我又拆了个新的PCU,还是一样,是不是有什么要设置的地方?但是调试手册上面没有说啊?还是操作上面漏了一步?请高手指点,先谢过了。
|
|
西格弗雷德 新手 经验值:40 发帖数:35 精华帖:1 |
楼
主题:回复:一个802D调试问题
20700参数关掉了,后来查了的确是OB1里面的一个使能没有设,谢谢楼上的兄弟哦 !!!
|