技术论坛

 回复:来自西门子技术支持热线的故事:低频时的电压提升越高越好吗?

返回主题列表
作者 主题
Drive the Future
官方工程师
西门子官方工程师西门子官方工程师

经验值:651
发帖数:48
精华帖:15
楼主    2011-05-18 08:56:00
主题:来自西门子技术支持热线的故事:低频时的电压提升越高越好吗? 精华帖 
某日,在热线上,接到一客户电话。

客户:我那个440变频器,一启动就报A0501,频率显示只有2Hz左右,电机也不动。怎么办啊?
热线:电机堵转了吗?
客户:没有。我用手盘电机,一盘就转起来了。
热线:您用的是哪种控制方式,做过电机辨识了吗?
客户:VF控制。电机辨识,您是说P1910吗?做过了,辨识也通过了。对了,我以前也碰到过变频器报A0501的情况,那个时候咨询你们,根据你们工程师的提示,我增加了P1310这个参数,电机就能转起来了。可是这一次,我都把P1310增加到最大值250了,还是转不起来。
热线:多少?您说250?
客户:是的,都那么大了,还转不起来,还能怎么办啊?
热线:这样啊。您别着急,咱们试一下。您先把P1310改回默认值50,看看怎么样?

。。。等待客户试验。。。

客户:50不行,电机还是起不来。
热线:那您每次增加10,增加一次运行一次,看看效果。

。。。继续等待客户试验。。。

客户:哎呀,太好了,电机转起来了。我把P1310设置成70就好了。可是70都能转起来了,怎么我设置过100、150、250都转不起来呢?
热线:P1310,这个参数是低频电压连续提升,并不是越大越好,它会有一个最合适的值,下次您调P1310的时候,要一点点的增加,不要一下增加太多,要不直接跨过最佳设定值,也同样可能会转不起来。
客户:这样啊。我刚开始看50不行,直接改成100,结果还是不行。原来是这个原因。谢谢啊
热线:不客气。这是我们应该的。

参数P1310,低频时的电压连续提升,也有人叫做“转矩提升”。VF控制方式下,变频器在低频输出时,可能会因为输出电压偏低,导致电机励磁不足,从而造成低频转矩不足,不能正常启动的情况。通过增加其参数值,可以有所改善。但是,如果P1310增加得太多,会造成电机处于过励磁状态,同样会引起电机不能正常启动。
因此,在修改P1310的时候,不要一下改变太多,应该逐步调整,使其调整到一个合适的值。
参数P1311,P1312也是如此。
精彩未来,由我驱动 —— 来自西门子技术支持与服务
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
1楼    2011-05-18 12:45:29
精华帖  主题:回复:来自西门子技术支持热线的故事:低频时的电压提升越高越好吗?
嗯,是这样的。
这几个参数的使用是有些“学问”的。
首先要注意:这三个参数不但在V/F模式下起作用,也同样在SLVC模式下起作用(因为,SLVC启动初始是处于V/F模式的)。
其次,这三个参数作用范围不同:
P1310只是在0-P1316范围内做逐步降为零的输出电压补偿,改变输出电压由线性为U曲线。(实际50%已经适用绝大多数应用电机转矩的场合了。)
P1311则是在每次斜坡函数发生作用期间起作用,这比较适合负载惯量较大的工况。你只需要增加这部分就可以了。
P1312则仅仅在ON信号和第一次斜坡发生器结束期间起作用,它特别适合负载惯量不大,但需要克服启动“静摩擦力”(非滚动轴承)的场合。
所以,不一定都要改变P1310。
同理,进入SLVC之后,也可以去改变SLVC的转矩特性曲线,对应的是P1610和P1611。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?