主题:模拟量干扰问题!
em231接2路模拟量4-20ma信号。传感器现场进变送器,然后4-20MA经过四芯屏蔽电缆回电控柜EM231模块,距离50米左右。
四芯屏蔽电缆和变频器的电源线一起平行走的,变频器部动作没问题,变频器一工作就模拟量的值就一直无规律的变化。
变频器不在控制柜里,已经在现场了。
变送器用的cpu的24v电源。
A-已经与cpu的24-短接了。
wb210xa
侠士

经验值:1375
发帖数:321
精华帖:18
24楼    2011-05-22 14:24:23
精华帖  主题:回复:模拟量干扰问题!
1. 电缆不要平行走,如果没办法分开,哪怕屏蔽电缆走S型效果都比现在好;
2. 软件加滤波;
3. 软件求平均值;
4. 硬件加隔离器(如果有条件的话);
5. 通道的两根信号线间加电容,不行每根信号线对地各加一个电容。