em231接2路模拟量4-20ma信号。传感器现场进变送器,然后4-20MA经过四芯屏蔽电缆回电控柜EM231模块,距离50米左右。
四芯屏蔽电缆和变频器的电源线一起平行走的,变频器部动作没问题,变频器一工作就模拟量的值就一直无规律的变化。 变频器不在控制柜里,已经在现场了。 变送器用的cpu的24v电源。 A-已经与cpu的24-短接了。 |
|
wb210xa 侠士 经验值:1375 发帖数:321 精华帖:18 |
24楼
主题:回复:模拟量干扰问题!
1. 电缆不要平行走,如果没办法分开,哪怕屏蔽电缆走S型效果都比现在好;
2. 软件加滤波; 3. 软件求平均值; 4. 硬件加隔离器(如果有条件的话); 5. 通道的两根信号线间加电容,不行每根信号线对地各加一个电容。 用上述方法试试。