| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
毁灭之王 游民 经验值:144 发帖数:56 精华帖:0 |
楼主
主题:MM440 快速调试出错
我按照说明书的快速调试步骤调我的MM440变频器,但是老出现报F0022故障?有没有人碰到过这样的问题?
|
|
海哥 侠圣 经验值:3792 发帖数:858 精华帖:94 |
5楼
主题:回复:MM440 快速调试出错
也就是说,按启动键就会出现F0022,那你回复出厂值后,直接把P0700=1,在面板上按‘RUN’键看看还出现不?顺便再检查一下I/O板的插针、面板的插针有没有歪的?向楼上说的,排除接触不良的问题,如果还出现,就送修吧!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|