| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
合 奇侠 经验值:6044 发帖数:3917 精华帖:20 |
楼主
主题:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨
随着以太网技术在工业领域的广泛应用,交换机作为构建以太网的重要设备在工业自动化现场也被大量应用。西门子SCALANCE X系列工业以太网交换机专为工业现场应用而设计。伴随着交换机的应用我们可能面临如何选择合适的交换机,要不要对交换机进行配置,用于PNIO通信时要注意些什么,该怎样配置环网等问题。为此特开设本话题,对SCLANCE X系列交换机的应用进行控讨,通过工程师互相交流加深对交换机的理解,提高交换机应用水平。
下载中心参考文挡为: A0118:西门子交换机SCALANCE X VLAN组态快速入门(更新版) A0393:通过SNMP计算网络流量使用入门 A0386:SCALANCE X交换机时间同步使用入门 A0124:西门子交换机SCALANCE X 冗余环网快速入门 A0061:西门子交换机SCALANCE X SNMP管理快速入门 活动奖励: 此次集中交流将持续至6月30日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。 对于有突出发言贡献的网友,还可以在当前的可兑换奖品中免费挑选任一款奖品。 交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。 预祝大家交流愉快,收获丰富! |
|
Ken(小释) 侠士 经验值:1878 发帖数:285 精华帖:19 |
1楼
主题:回复:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨
我先简单说说SCALANCE X交换机。
西门子现在主推SCALANCE X系列的交换机,它之下又分5个系列: 入门级X005 非网管型X100 网管型X200 增强网管型X300 模块化X400 它们都是工业用交换机,实时性是可以保障的。但是不是全部都能做到同步实时(等时,IRT),所以在使用到PN IO的时候需要注意哦。 网管型与非网管型的区别就是网管型支持 SNMP、web UI、冗余、端口镜像等等。我们一般将非网管型的交换机称为傻瓜交换机。相当于照相机上面我们经常说的傻瓜相机,就是不能进行一些配置和功能的支持。 现在基本上我用得最多的应该是使用SNMP在HMI上做冗余环网的链路状态。
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848
|
|
angelo 侠客 经验值:988 发帖数:460 精华帖:6 |
2楼
主题:回复:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨
最经济的环网用:X204-2
型号里4是电口,2是光口 用光纤口选的时候一定要注意多模还是单模的,一般工厂里多模就可以,长距离传输,几十公里以上就要单模了。 X400系列是支持 三层交换 的,可以在VLAN间交换,适合比较大的网络里的中心交换机 |
|
jacky_andy 奇侠 经验值:6742 发帖数:2277 精华帖:19 |
5楼
主题:回复:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨
1:现在西门子profinet 有IRT技术,是不是必须选用西门子带IRT后缀的交换机才行?
2:用profinet挂分布式从站的话,是不是也得用带irt的交换机,用普通交换机是不是也能通信,但是在实时性上要差很多 3:交换机上有些带冗余管理指示灯,这个怎么理解。如果做冗余的话,是不是也必须用西门子专门的交换机? |
|
Ken(小释) 侠士 经验值:1878 发帖数:285 精华帖:19 |
6楼
主题:回复:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨
SCALANCE 系列的交换机上有的型号有set键,他可以用来更改交换机的状态,进行一些设置。
1.通电后,如果按住2-3 秒,RM LED闪烁2秒钟,在此期间松开按钮,则禁用 RM。 2.如果按住按钮,则 RM LED 将一直亮起并启用 RM。 3.如果按住按钮的时间更长(15 秒),则设备将复位至“出厂默认设置”,所有的端口 LED(绿色)都闪烁。 这个Set按钮还可以用来显示或者修改当前监视的端口: 1.按住该按钮后,当前有效的故障掩码将显示大约 3 秒钟。受监视端口的 LED 将以 5 Hz 的频率闪烁。 2.要更改故障掩码,请继续按住该按钮。再过 3 秒钟后,将显示端口的当前链接状态并且电源 LED 将以 2.5 Hz 的频率闪烁。继续按住该按钮。再过 3 秒钟后,将接受该状态并将其保存为新的故障掩码。现在受监视端口的 LED 将持续亮起,直到松开按钮。但是只要 LED 仍在闪烁,就可通过松开按钮来停止保存掩码。 3.如果设置为空的故障掩码(不监视任何端口)或者您希望设置空掩码,则 2 个端口的 LED 将一亮一灭交替闪烁。 在对于这些是否启用的RM等等设置时,建议大家还是先配置管理IP,然后通过WebUI去设置,更直观形象!
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848
|
|
Ken(小释) 侠士 经验值:1878 发帖数:285 精华帖:19 |
7楼
主题:回复:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨quote:以下是引用jacky_andy在2011-05-31 21:12:12的发言: 1:现在西门子profinet 有IRT技术,是不是必须选用西门子带IRT后缀的交换机才行? 2:用profinet挂分布式从站的话,是不是也得用带irt的交换机,用普通交换机是不是也能通信,但是在实时性上要差很多 3:交换机上有些带冗余管理指示灯,这个怎么理解。如果做冗余的话,是不是也必须用西门子专门的交换机? 1.如果在对时间要求比较严格的环境中,应该选择IRT类交换机,支持IRT的交换机后缀名就是IRT,所以应该选择。 2.对于西门子的交换机应该这样说,并不是不带IRT的交换机就没没有实时性,西门子的普通交换机也是实时性比较好的交换机,只是支持IRT的交换机实时性更高,所以称之为等时同步实时,因为它的响应时间小于1ms,而一般其他交换机是100ms,实时交换机是10ms。 3.交换机上有些带冗余管理指示灯是用来指示在冗余网络中谁是冗余管理器。形象的说就是一个环网里面,大家听谁的指挥呢,就是RM。在环网中如果都没有启用RM肯定是会出现问题的,因为成环了,数据包会无限制转发,会造成资源大量的消耗。所以环网中的启用RM交换机的重要功能就是实际上在逻辑上(不是实际物理链路上)将这个环是切断了的。当某一节点断开时,它快速的侦测到这个信息,并在逻辑接通自身端口上这个逻辑上被断开的状态。也就是自愈时间的概念,它是交换机的一个重要性能指标。 至于说是不是冗余网络就一定要使用西门子的交换机,回答是——不!还有罗杰康,N-Tron等参数比西门更高,也更贵的交换机。还有Moxa等和西门子差不多的交换机都可以实现这些功能。 但是我们的同一个系统里面上位机 下位机都是西门子的东西,交换机其实也使用西门子的更方便。
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848
|
|
他山之玉 游士 经验值:171 发帖数:27 精华帖:4 |
17楼
主题:回复:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨
可以将OSM与SCALANCE X200混用构建环网吗?
他山之石,可以攻玉 他山之玉,可作首饰
|
|
夏日炎炎 官方工程师 经验值:3374 发帖数:140 精华帖:62 |
20楼
主题:回复:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨
来自西门子技术支持
|
|
夏日炎炎 官方工程师 经验值:3374 发帖数:140 精华帖:62 |
21楼
主题:回复:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨quote:以下是引用jacky_andy在2011-05-31 20:44:59的发言: SCALANCE 上都有个set键,这个键是干什么用的,一般在什么情况下用? 这个按钮可以用来设置故障掩码或环网冗余管理器,最常见的用法应该是复位至出厂设置。
来自西门子技术支持
|
|
夏日炎炎 官方工程师 经验值:3374 发帖数:140 精华帖:62 |
22楼
主题:回复:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨quote:以下是引用他山之玉在2011-06-16 09:21:46的发言: 可以将OSM与SCALANCE X200混用构建环网吗? OSM,ESM是早先的以太网交换机模块,它们也支持西门子高速冗余环HSR,所以可以和SCALANCE X系列交换机构建成HSR冗余环网。
来自西门子技术支持
|
|
夏日炎炎 官方工程师 经验值:3374 发帖数:140 精华帖:62 |
23楼
主题:回复:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨quote:以下是引用cangshan在2011-06-02 10:34:42的发言: 有用过介质转换模块X101系列的吗 X101系列是介质转换的模块,可以提供光学接口、电气接口等各种接口的转换。譬如要联接最早先的AUI接口,就需要X101AUI转换模块。
来自西门子技术支持
|
|
钟一诺 侠客 经验值:779 发帖数:256 精华帖:3 |
28楼
主题:回复:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨
X系列交换机在选型我注意到!后缀为-2之类的表示是有两路单模光纤接口,而-2LD的则表示是有两路多模光纤接口,这一点大家注意了!
|
|
夏日炎炎 官方工程师 经验值:3374 发帖数:140 精华帖:62 |
30楼
主题:回复:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨quote:以下是引用逆浪漂流在2011-06-22 16:51:55的发言: 怎么配置交换机的IP地址?我只知道用STEP7配置。另外一个环网里是只能有一个交换机开通RM功能么? 可以用PST软件给交换机配置最初的IP地址,当然也可以用STEP来实现。PST是Primary Set Tool,实现对西门子网络产品分配IP地址、设备名等。PST软件包含在与交换机一同供货的光盘中,也可以在网上免费下载。下载网址: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/19440762 在一个网络中,只能有一个环网管理器RM。
来自西门子技术支持
|
|
夏日炎炎 官方工程师 经验值:3374 发帖数:140 精华帖:62 |
31楼
主题:回复:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨quote:以下是引用他山之玉在2011-06-27 10:02:43的发言: 千兆光纤接口可以和百兆光纤接口互连进行能信吗?有没有人试验过? 这是一个需要值得注意的问题。光纤接口的通讯速率不是自适应自协商的,所以百兆光纤接口不能与千兆光纤接口互相联通。其实从光纤端口的接口形式上二者也不一样,百兆的是BFOC接口,千兆的是SC接口。曾有用户买了SCLANCE X307-3LD与SLCANCE X204-2LD,结果用光纤连接就是不通。
来自西门子技术支持
|