主题:400plc两个dp口的区别?
看了一下手册,除了第一个dp口可以当mpi用之外,好像再没有区别了吧?
小釉
至圣

经验值:10421
发帖数:2758
精华帖:26
7楼    2011-05-31 17:58:33
精华帖  主题:回复:400plc两个dp口的区别?
quote:以下是引用Zane在2011-05-31 12:17:45的发言:
1.MPI/DP口只支持DPV0的协议;DP口支持DPV1的协议
2.MPI/DP口的支持站点数少于DP口的站点数


关于第一条我又做了一下测试
cpu414-2dp
双击第一和第二个dp口的属性
在operating mode 中,我发现dp mode 都可以选择dpv1

这说明这两个口都支持dpv1

另外 在dp mode中还有S7 compatible,S7 compatible一般在什么情况下选择,应该怎么理解?和dpv1有什么区别?
zane 能够解释一下吗
姑苏城外
侠圣

经验值:3598
发帖数:1466
精华帖:19
12楼    2011-06-01 21:54:39
精华帖  主题:回复:400plc两个dp口的区别?
quote:以下是引用四书五经在2011-06-01 21:42:12的发言:
看了上面的S7400 MPI/DP和DP的区别,我想到了S7300 MPI口和MPI/DP口(315PN,317PN都有这样的口)的区别,当都作为MPI用的时候,MPI/DP口是隔离的,通讯距离可以超过50M,而MPI口不是隔离的,通讯距离最长50M。
呵呵,友情提醒!

MPI/DP物理上就是隔离的,与协议无关.使用MPI时的50M应该是受其它非隔离站点的限制.