| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
6RA80不会用 游侠 经验值:400 发帖数:107 精华帖:3 |
楼主
主题:弱磁调速问题急。。。。
连轧钢车间6RA70带动700KW直流电机,电机额定转速600转最高转速1200转,现场需要转速在1050转左右,电机处在弱磁调速状态,当电机电枢电流在100% 以下时电机运行正常速度稳定,当电枢电流达到120%以上时电机出现降速现象,此时电枢触发角已经达到30度限幅,导致现场跑钢,不知道什么原因,能不能调整装置参数使电流在120%以上时速度不出现波动。
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
3楼
主题:回复:弱磁调速问题急。。。。
治本的办法是提高电网(整流变)的容量。
楼上的办法也很不错,但对设计者的要求较高,对装置不熟悉的人,不要轻易试。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
6RA80不会用 游侠 经验值:400 发帖数:107 精华帖:3 |
4楼
主题:回复:弱磁调速问题急。。。。
装置是可逆系统,提高变压器容量是什么原理?还有可逆系统为什么不能减小P150和增大P171
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
11楼
主题:回复:弱磁调速问题急。。。。
不知runtime是否来参加峰会了?
P150不是不能改,也不是改了必出问题,而是要知道为什么其缺省值为30?知道了这个,才能去决定怎么改。 判断是不是有硅没导通,可以录一下电流曲线,有标准的六个波头,就没什么问题。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
三良 侠士 经验值:1784 发帖数:337 精华帖:29 |
19楼
主题:回复:弱磁调速问题急。。。。
今天看了变流技术书,对于可逆系统设置30是这样理解的:逆变时最小逆变角包括1、晶闸管关断时间折算的电角度,一般为4~5度;2、由于换向过程不可能在瞬时结束,存在着换向重叠角,这与直流平均电流和换向电抗有关,可查阅手册,一般为15~20;3、考虑安全裕量,所以一般最小逆变角取30,也即控制角最大150.可逆系统中,由于限制了最小逆变角,为此整流控制角最小也必须大于最小逆变角。这样保证系统由整流状态转换到逆变时避免过电流
|
|
阿进 侠士 经验值:1276 发帖数:511 精华帖:5 |
21楼
主题:回复:弱磁调速问题急。。。。
出现这个问题时马上检查一下主回路的输入端电压是多少,要在进线电抗器之后量,看看垮了多少?如果大于5%,说明电网容量不够或进线设计参数不对,在最大满负荷输出时凸显出来,另外还会影响励磁电流使之更小,输出转矩更小,加速度不够,调节能力变差,磁场最好是用恒流源。弱磁转换点调的不好也会在满载时影响电机出力。这得耐心慢慢检查。别信那些歪招邪招,减小最小α限制后,可能暂时能用没问题,但有更大隐患潜伏。总有一天在恶略条件下得不尝失,悔之晚矣。偶尔路过,劝你两句,仔细斟酌,好自为之。
共同学习,相互支持,一起提高。
|
|
kdrjl 至圣 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
22楼
主题:回复:弱磁调速问题急。。。。
^_^,浏览本楼讨论。精彩。提问和回答都很精彩。所以一共五个精华,算是5星(叠加的)精华帖了。
电机在额定转速以内,过载是有能力的,这是常识。电机在弱磁的时候过载?有谁尝试过?电机制造商是不是能提供弱磁的过载曲线呢?这些都是需要确认和落实的。这是第一点,也就是说,我们利用电机过载,一定要知道电机过载的曲线,电机不是在所有的转速范围都能过载的。特别是弱磁范围。要正确的操作和控制。千万不要蛮干。要出事故的。 关于触发角的限制。这个还真的不要去越界操作。理论(精华贴已经给出了描述)的确立是经过了实践的总结和计算得出的“安全裕量角”。千万不要“以身试法”。我是这么认为的。
我是你的朋友
|