主题:F025故障触发条件
F025故障触发为输出侧带载运行,建立起电机模型之后CUVC板检测元件检测Uce,检测元件坏后即使变频器不带载,模拟运行也不会出现此故障。不知我的理解有没有问题?
每天进步一点点!
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
4楼
主题:回复:F025故障触发条件
UCE,虽说指的是CE两极间的电压,其实是检测的流过IGBT的电流,其工作原理就是利用一个电流源做标准(可调),并检测实际电流与电流源电流做比较,如果实际电流大,则认为是过流。
这个检测与比较的过程通常是通过焊接在IGBT上的PCB上的专用驱动器完成的,精度高,反应灵敏,通常只有几个us,因而可以有效的防止变频器过流,接地、短路等检测及保护也就是小意思了。 因而,从这个原理上讲,UCE是要有电流流过才可检测。 但是,IGBT的驱动器本身应该具备IGBT好坏的检测功能,也就是说,如果IGBT坏掉的话(如果坏掉,通常GE间短路),驱动器本身是可以检测到的,不知为什么你逆变器没有检测到,有点疑问。