技术论坛

 回复:6SE70系列变频器的控制字问题

返回主题列表
作者 主题
菜鸟想高飞
游士

经验值:210
发帖数:89
精华帖:0
楼主    2011-06-06 11:18:33
主题:6SE70系列变频器的控制字问题
本人在看我们单位的一段控制辊道反转的程序时,发现程序中用到了控制字第六位来对辊道进行反转控制。然而我在看矢量大全的时候发现控制字第六位是“设定值使能”即“斜坡函数输入端的设定值被使能”。这是怎么回事呀!?
还有个问题就是在给定速度的时候是以80HZ对应数字量16384进行给定的!?
请教高手解答!
studying
转动惯量
游侠

经验值:348
发帖数:109
精华帖:5
2楼    2011-06-16 12:06:32
精华帖  主题:回复:6SE70系列变频器的控制字问题
在组态时6SE70的控制字可以用自由功能块定义,不一定非按照现成报文的控制字来实现,所以哪一位定义成使能完全是当时程序员自己定义的结果,不比深究,如果需要的话,必须查看装置里面的参数设置。
如果想用16384对应80HZ,只需要在装置里面将80HZ设定为额定频率即可,当然最大频率设定不得低于80HZ。
天气真好啊!
长风万里
侠士

经验值:1802
发帖数:220
精华帖:31
3楼    2011-06-16 13:45:07
精华帖  主题:回复:6SE70系列变频器的控制字问题
小小更正一下:16384对应的是100%参考值,对转速来说,不一定是额定转速或最大转速。
FirstAdmin
游民

经验值:53
发帖数:12
精华帖:1
4楼    2011-06-16 23:02:59
精华帖  主题:回复:6SE70系列变频器的控制字问题
6SE70的报文可以自己定义,标准的报文是把Bit12连接到P572来实现反转,如果把你说的Bit6连接到P572,同样也可以实现反转。这里得关键不是控制字第几位,而是P572连接器连接着报文的第几位,你可以看看P572连接器的值。
您收到0封站内信:
×
×