主题:6SE70系列变频器的控制字问题
本人在看我们单位的一段控制辊道反转的程序时,发现程序中用到了控制字第六位来对辊道进行反转控制。然而我在看矢量大全的时候发现控制字第六位是“设定值使能”即“斜坡函数输入端的设定值被使能”。这是怎么回事呀!?
还有个问题就是在给定速度的时候是以80HZ对应数字量16384进行给定的!? 请教高手解答!
studying
|
|
转动惯量 游侠 经验值:348 发帖数:109 精华帖:5 |
2楼
主题:回复:6SE70系列变频器的控制字问题
在组态时6SE70的控制字可以用自由功能块定义,不一定非按照现成报文的控制字来实现,所以哪一位定义成使能完全是当时程序员自己定义的结果,不比深究,如果需要的话,必须查看装置里面的参数设置。
如果想用16384对应80HZ,只需要在装置里面将80HZ设定为额定频率即可,当然最大频率设定不得低于80HZ。
天气真好啊!
|
|
长风万里 侠士 经验值:1802 发帖数:220 精华帖:31 |
3楼
主题:回复:6SE70系列变频器的控制字问题
小小更正一下:16384对应的是100%参考值,对转速来说,不一定是额定转速或最大转速。
|
|
FirstAdmin 游民 经验值:53 发帖数:12 精华帖:1 |
4楼
主题:回复:6SE70系列变频器的控制字问题
6SE70的报文可以自己定义,标准的报文是把Bit12连接到P572来实现反转,如果把你说的Bit6连接到P572,同样也可以实现反转。这里得关键不是控制字第几位,而是P572连接器连接着报文的第几位,你可以看看P572连接器的值。
|