技术论坛

 回复:6RA70励磁问题

返回主题列表
作者 主题
卡林
游民

经验值:110
发帖数:6
精华帖:0
楼主    2011-06-13 18:58:05
主题:6RA70励磁问题
使用6RA70装置,主电机440V,励磁电流10.1A,参数设定P102=10.1A,现在的问题是实际输出励磁电流是11A,我的检测电流表是20A/75mV,用万用表测量是41mV左右,而r035=100,请教怎样才能将励磁电流降下来.另:两台装置都这样,这样的情况是否正常.
还有一个问题我有EMF反馈的时候为什么输出电压只能到380V,装置是单象限的.
runtime
侠圣

经验值:2998
发帖数:716
精华帖:26
2楼    2011-06-17 13:19:11
精华帖  主题:回复:6RA70励磁问题
问题2,如果你的进线是380的,p078=380,而你的p115=100的话,EMF就是380v,如果想提高的话P115=P101/P078*100%
我是新手我怕谁!