| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
卡林 游民 经验值:110 发帖数:6 精华帖:0 |
楼主
主题:6RA70励磁问题
使用6RA70装置,主电机440V,励磁电流10.1A,参数设定P102=10.1A,现在的问题是实际输出励磁电流是11A,我的检测电流表是20A/75mV,用万用表测量是41mV左右,而r035=100,请教怎样才能将励磁电流降下来.另:两台装置都这样,这样的情况是否正常.
还有一个问题我有EMF反馈的时候为什么输出电压只能到380V,装置是单象限的. |
|
runtime 侠圣 经验值:2998 发帖数:716 精华帖:26 |
2楼
主题:回复:6RA70励磁问题
问题2,如果你的进线是380的,p078=380,而你的p115=100的话,EMF就是380v,如果想提高的话P115=P101/P078*100%
我是新手我怕谁!
|