| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
cjcj 游侠 经验值:346 发帖数:92 精华帖:3 |
楼主
主题:西门子工业以太网的应用问题
请教工业以太网方面的方家。
在我公司近来要做的一个冶金系统项目上,原打算采用PROFIBUS-DP来连接各个PLC分站和PC主站组成系统。现在客户提出要工业以太网组网连接各PLC站和主站。本人以前没用过这个东西,不熟。映像里S7有以太网模块,但是具体能不能用于PLC系统间的联网却不清楚。另外以太网模块的使用和组态复杂不复杂,以太网通讯在编程和应用上比起PROFIBUS来复杂不复杂。如果能用于PLC间的通讯,那么它们的上位机直接用WINCC+网卡可不可以,需不需要再添加什么软硬件,整个系统的软硬件上还需要添加什么东西。 感谢回复 |
|
学生在此 侠客 经验值:706 发帖数:651 精华帖:4 |
楼
主题:回复:西门子工业以太网的应用问题
确如imchange所说,是我表达错误!FDL是基于PROFIBUS的一种通信协议。以太网的通讯量确实可以很大,限制在240字节,是FC5/FC6的原因。请参考:
1、FDL连接 子网类型:PROFIBUS (FDL protocol) 连接类型:S7 - S7, S7 - S5, S7 - PC/PG, S7 - non-Siemens device, S7 - unspecified S7 - partner in another project (S7, S5, PG/PC, non-Siemens device, unspecified) 通信时使用的SFB/FB/FC : FCs AG_SEND, AG_RECV,AG_LSEND,AG_LRECV 2、以太网 子网类型:Industrial Ethernet (TCP/IP protocol) 连接类型:S7 - S7, S7 - S5, S7 - PC/PG, S7 - non-Siemens device, S7 - unspecified ,S7 - partner in another project (S7, S5, PG/PC, non-Siemens device, unspecified) 通信时使用的SFB/FB/FC :FCs AG_SEND*,AG_RECV*, AG_LSEND**, AG_LRECV** ,AG_LOCK ,AG_UNLOCK
活到老,学到老!
|