技术论坛

 回复:西门子工业以太网的应用问题

返回主题列表
作者 主题
cjcj
游侠

经验值:346
发帖数:92
精华帖:3
楼主    2004-08-31 18:39:56
主题:西门子工业以太网的应用问题
请教工业以太网方面的方家。
在我公司近来要做的一个冶金系统项目上,原打算采用PROFIBUS-DP来连接各个PLC分站和PC主站组成系统。现在客户提出要工业以太网组网连接各PLC站和主站。本人以前没用过这个东西,不熟。映像里S7有以太网模块,但是具体能不能用于PLC系统间的联网却不清楚。另外以太网模块的使用和组态复杂不复杂,以太网通讯在编程和应用上比起PROFIBUS来复杂不复杂。如果能用于PLC间的通讯,那么它们的上位机直接用WINCC+网卡可不可以,需不需要再添加什么软硬件,整个系统的软硬件上还需要添加什么东西。
感谢回复
学生在此
侠客

经验值:706
发帖数:651
精华帖:4
    2004-09-09 10:28:35
精华帖  主题:回复:西门子工业以太网的应用问题
确如imchange所说,是我表达错误!FDL是基于PROFIBUS的一种通信协议。以太网的通讯量确实可以很大,限制在240字节,是FC5/FC6的原因。请参考:
1、FDL连接
子网类型:PROFIBUS (FDL protocol)
连接类型:S7 - S7, S7 - S5, S7 - PC/PG, S7 - non-Siemens device, S7 - unspecified
S7 - partner in another project (S7, S5, PG/PC, non-Siemens device, unspecified)
通信时使用的SFB/FB/FC : FCs AG_SEND, AG_RECV,AG_LSEND,AG_LRECV
2、以太网
子网类型:Industrial Ethernet (TCP/IP protocol)
连接类型:S7 - S7, S7 - S5, S7 - PC/PG, S7 - non-Siemens device,
S7 - unspecified ,S7 - partner in another project (S7, S5, PG/PC, non-Siemens device, unspecified)
通信时使用的SFB/FB/FC :FCs AG_SEND*,AG_RECV*, AG_LSEND**, AG_LRECV** ,AG_LOCK ,AG_UNLOCK

活到老,学到老!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。