这些是我亲身经历的一个事情,对于新手来说有点借鉴作用,对于老手来说,可能不算什么。
单位有套纯水制备系统,2001年产品,S7-300PLC WinCC做界面,通过5611卡通讯。WinCC版本5.1
以上是背景。
某日停电,重新送电后,监控计算机提示错误,硬盘损坏。无奈,只能重新做系统,做程序。

原应用程序版本较老,新版本WinCC无法使用,只能重新安装5.1版本,而5.1版本对于系统要求也比较老,印象中是2000 SP2。

以上是背景。

按照一般处理流程,找台新计算机,安装系统Win2000 ,升级到SP2,安装WinCC5.1及其授权,系统自动找到并认出5611卡。
单机运行可自动进入水系统控制界面。搬到现场后却始终无法与PLC通讯。
检查WinCC端口设置等都没有问题。

后来发现是没有SOFTNET程序,安装后则正常通讯。
原来5611卡是通过NET软件才能与PLC正常通讯。

写在这里,作为自己的一个笔记,也给像我一样在WinCC应用方面还是新手的人们一点点提示。
万泉河
至圣

经验值:29190
发帖数:10900
精华帖:131
5楼    2011-06-28 21:04:55
精华帖  主题:回复:WinCC应用的一点小经验
在不安装NET的情况下,WINCC S7 PROFIBUS通道缺省指定的CP_L2的接口不存在,会导致通讯不上。

这个时候可以选择通道的系统参数,手动指定到S7_ONLINE或者直接指到CP 卡。
你要是自己在SET PG/PC里面建立一个CP_L2接口,然后指定给CP5611也可以解决问题。

这是5.1时候经常出的大问题。