技术论坛

 回复:原始数据类型在PLC中需要编程吗?

返回主题列表
作者 主题
奔跑中的狼
侠士

经验值:1289
发帖数:705
精华帖:1
楼主    2011-06-30 08:30:56
主题:原始数据类型在PLC中需要编程吗?
使用GetTagRaw从S7-300中提取一批字类型的数据,在WINCC中要定义原始数据类型,那么这些数据还用在PLC中编程吗?比如要用发送接收块等?
勇往直前!one05380551@qq.com QQ:1400048757
salutejiang
游士

经验值:267
发帖数:28
精华帖:2
1楼    2011-06-30 14:14:55
精华帖  主题:回复:原始数据类型在PLC中需要编程吗?
看wincc和300交换的数据尺寸大小,需不需要高速。
普通的原始数据就用Send/Receive类型,wincc中建此变量时,定义好它在PLC中DB块的起始地址,长度就好了
尺寸超过240字节建BSEND/BRCV类型的原始数据,PLC中用FB12、 FB13功能块发送接收
一些资料:
利用BSEND、BRCV功能实现S7-300、400与WinCC的大数据量交换(更新版) http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0204.pdf
Rawdata,BSEND、BRCV,AR_SEND使用中的一些常见问题http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/faq/F0323.pdf
S7-300中如何使用通信功能块FB12 "BSEND" 和 FB13 "BRCV"进行数据交换?
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=0204
400的例子 http://cache.automation.siemens.com/dnl/zU/zUzNDgyMQAA_37873547_Tools/37873547_WinCC_BSEND_BRCV_en.pdf

我也在弄原始数据,做300和wincc大数据量交换,头痛头痛
事要深知不要忧,何必自添许多愁