| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
奔跑中的狼 侠士 经验值:1289 发帖数:705 精华帖:1 |
楼主
主题:原始数据类型在PLC中需要编程吗?
使用GetTagRaw从S7-300中提取一批字类型的数据,在WINCC中要定义原始数据类型,那么这些数据还用在PLC中编程吗?比如要用发送接收块等?
勇往直前!one05380551@qq.com
QQ:1400048757
|
|
salutejiang 游士 经验值:267 发帖数:28 精华帖:2 |
1楼
主题:回复:原始数据类型在PLC中需要编程吗?
看wincc和300交换的数据尺寸大小,需不需要高速。
普通的原始数据就用Send/Receive类型,wincc中建此变量时,定义好它在PLC中DB块的起始地址,长度就好了 尺寸超过240字节建BSEND/BRCV类型的原始数据,PLC中用FB12、 FB13功能块发送接收 一些资料: 利用BSEND、BRCV功能实现S7-300、400与WinCC的大数据量交换(更新版) http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0204.pdf Rawdata,BSEND、BRCV,AR_SEND使用中的一些常见问题http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/faq/F0323.pdf S7-300中如何使用通信功能块FB12 "BSEND" 和 FB13 "BRCV"进行数据交换? http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=0204 400的例子 http://cache.automation.siemens.com/dnl/zU/zUzNDgyMQAA_37873547_Tools/37873547_WinCC_BSEND_BRCV_en.pdf 我也在弄原始数据,做300和wincc大数据量交换,头痛头痛
事要深知不要忧,何必自添许多愁
|