技术论坛

 给大家分享个关于WINCC 变量归档的问题 草草几句话 领结了我一周的心血

返回主题列表
作者 主题
溜溜圆
游士

经验值:186
发帖数:106
精华帖:2
楼主    2011-07-02 10:28:04
主题:给大家分享个关于WINCC 变量归档的问题 草草几句话 领结了我一周的心血 精华帖 
这周开始我就在做变量归档 但是一直遇见 激活的时候 初始化变量归档就死在哪里不动了 只要开了变量记录和报警记录 就无法激活!在网上查了很久很久大部分都在说是因为中文路径名造成的!我也造旧去除了中文路径名包括项目移植工具也用上了还是不行!在我绝望的时候 决定重装WINCC 在安装过程中它老是提示 我没有安装SP3 的一个补丁!才恍然大悟是否是WINXP版本的问题!重装系统后果然解决!同志们请避免走我的弯路 用WINCC6.2还是装XPSP2吧 工控不是IT不求最新但求最稳定!另外附上WINCC 出问题的终极解决方案就是 在MSDOS中输入reset_wincc.vbs重启WINCC 基本能解决!在我最郁闷的时候多亏它让我测试了N多次!
您收到0封站内信:
×
×