技术论坛

 回复:流量计在kepserver中的设置

返回主题列表
作者 主题
grhsc
新手

经验值:38
发帖数:6
精华帖:0
楼主    2011-07-05 11:07:40
主题:流量计在kepserver中的设置
大家好,知道论坛上高手如云。所以冒昧求教。

我有个流量计tds-100,串口rs232连接,发Ascii到设备(如DQH(CR))到设备,设备返回 小时瞬时流量。 我希望用kepserver 软件连接该设备,然后opc方式在wincc中读取。
不知道怎么设置,恳请帮助。谢谢
youhm
至圣

经验值:13572
发帖数:4924
精华帖:81
6楼    2011-07-06 14:28:47
精华帖  主题:回复:流量计在kepserver中的设置
新建一通道
比如Channel1
下一步,选择驱动 User Configurable Driver
下一步,设置串口参数
下一步,默认
下一步,默认
下一步,完成
然后在这个通道下新建一设备
Device1
下一步,默认
下一步,默认
下一步,默认
下一步,默认
下一步,默认
下一步,完成
对这个新建的设备Device1点右键Properties
点击Transaction Editor选项
点击Launch Transaction Editor按钮,进入变量编辑
Device1右键新建变量New Tag
设置一个变量名,比如Tag1,选择正确的数据类型(不知道你返回的数据什么格式)
点击变量下的Read,在右侧窗口写命令
第一步写字符串到写缓冲区,Write String DQH
第二步写字符CR到写缓冲区,Write Character 013 0x0D
第三步把以上写入缓冲的数据发送出去,Transmit N/A
第四步读响应 Read Response ...... ,这步要根据响应的数据格式来确定
第五步更新变量 Update Tag Tag ,同样这步也要依据响应的数据格式确定
完成后File菜单里Update Server更新服务器就可以了
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。