技术论坛

 回复:yming版主帮帮忙呀

返回主题列表
作者 主题
shileilei33
新手

经验值:45
发帖数:20
精华帖:0
楼主    2011-07-08 01:11:21
主题:yming版主帮帮忙呀
多台变频器联动时,要求第四台与第三台第二台第一台的速度比为1.05:1.03:1.01:1。只允许接入一个电位器(操作台上),接到第一台变频上。其余变频器根据电位器的变化产生速度联动变化。通过PROFIBUS控制,想请教如何能让第二台到第四台的速度根据第一台的变化?(通过读入第一台的实际输出频率?具体应该怎么做呀?)
kdrjl
版主

经验值:146145
发帖数:36656
精华帖:451
5楼    2011-07-08 22:44:50
精华帖  主题:回复:yming版主帮帮忙呀
其实,最简单的方法就是4台全给第一台的给定值,然后第二台在给定值的规格化上乘以1.05...依次类推即可。也就是规格化的系数在装置里面做好了,给定都发一样的数据即可