主题:变频器过压故障请教
我们用的是直流电机,驱动器控制,电机由于有异响维修后装上试车的时候,高速情况下出现了过压故障,电压高于驱动器设定的额定电压400V。不知道怎么回事。更换过没有出现过这个问题的驱动器主板和触发板,但是还是会出现过压故障。
复位电工
游士

经验值:217
发帖数:57
精华帖:2
8楼    2011-07-12 19:14:27
精华帖  主题:回复:变频器过压故障请教
quote:以下是引用kdrjl在2011-07-11 21:17:43的发言:
首先,高速这个概念很含糊,怎么个高速?是在额定转速以上还是没有超过额定转速?另外,电机维修是仅维修的机械传动部分?还是维修的电气部分?线圈是否动过?等等
电压高(比以前)与励磁特性改变有关。直流电机的磁场变化,对直流电机的特性变化关系密切。
另外,这个控制器,以前是否运行过这么高的速度呢?如果装置没有设置弱磁升速功能,那如果进入弱磁升速,电机的电压就要升高并报故障。

再次测试之后判定确实是电机本身的缘故,因为我从新把电机放在一个同样的另外一台车上去试,还是过压。可能是电机本身在维修的时候励磁可能被动过,电机本身的原因,下面需要维修厂家来定性了,因为我们没有这方面的条件来检测电机特性了。