| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
祥宇自动化 游民 经验值:64 发帖数:30 精华帖:0 |
楼主
主题:请教mm440可以带1ph6主轴电机吗
我处有一93年pittler数控机床,两个进给轴,一个旋转主轴,最近主轴电机老是出问题报故障停机,转速低速50/100/150时没问题,200转以上就报警。想利用mm440变频器带动主轴电机,不知能不能可行?如果可行,需要注意什么?
机床信息如下:主轴电机1PH6186,75KW。伺服驱动simodrive 6SC660,SIEMENS SINUMERIK 880 TE系统 |
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
2楼
主题:回复:请教mm440可以带1ph6主轴电机吗
1PH6系列是感应电机, 用440带应该可以的,但是通常1PH6系列电机带的是正余弦信号的编码器,在440上用不了,所以不能用带编码器的速度控制;正余弦信号的编码器用闭环速度控制的话,S110 S120 可以 。
另外SIEMENS SINUMERIK 880 TE的系统可以考虑整体改造了,改为新的828D系统应该合适的。 |