| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
科大大 奇侠 经验值:5419 发帖数:587 精华帖:1 |
楼主
主题:6se71零速下输出电流很大
石油钻机转盘用,电机是400kw的,变频器6se71系列500kw。对外电机连线是单240的线。
现在发现个问题,在变频器使能时,速度不给定(即给定0速度),这时候,转盘静止不动,但是5分钟后,输出电缆有一相特别热。电流值具体没有测,但是肯定很大,应该在600a以上啊。 我用这种变频器时间比较长了,也相对熟悉。 但是零速下,这个情况以前没有注意过啊。 哪位给我说说,这是一种什么情况啊? 是硬件问题,还是我的优化过程不对,还是就是正常现象啊??
我记得很多朋友!
|
|
长风万里 侠士 经验值:1802 发帖数:220 精华帖:31 |
6楼
主题:回复:6se71零速下输出电流很大
P100=3的话,看看P278、P279的值。
|