| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Drive the Future 官方工程师
经验值:651 发帖数:48 精华帖:15 |
楼主
主题:来自西门子技术支持热线的故事:修改电机重量变频器运行正常
某日,西门子工业自动化与驱动技术热线400-810-4288
客户: 喂! 工程师: 喂,您好!您是李工吧? 客户: 对! 工程师: 这里是西门子技术支持,您咨询了一个MM440变频器的问题,能详细描述一下吗? 客户: 我现在的440变频器根本就没有使用温度监控功能,为什么还报电机过温报警? 工程师: 您检查过P0601设置,环境温度高吗? 客户: P0601=0,环境温度正常。 我们测试了两个半天,大约七个小时,得到一些测试数据: 1、 那个 P0601 的默认值就是0,但是此状态下仍然会激活温度测算。 P0601[3] 电动机温度传感器可能的设定值: 0 无温度传感器 1 PTC(正温度系数的)热敏元件 2 KTY84 如果选择了“0”(“无温度传感器”),将根据电动机温度数学模型的计算值 来实现电动机的温度监控。 当变频器接有温度传感器时,电动机的温度也用电动机温度模型进行计算。装 有 KTY 温度传感器时,可以检测出是否断线(报警信号A0512)。利用这一检 测信号,可以在发现断线时把电动机温度的监控自动切换到温度计算模型。采 用PTC 传感器时,电动机的温度由传感器和温度模型共同来检测和计算。这 样,监控功能将具有冗余性。 2、根据参数 P0610 的说明: P0610[3] 电动机 I2t 过温的应对措施 可能的设定值: 0 除报警外无应对措施 1 报警,并降低最大电流 Imax(引起输出频率降低) 2 报警和跳闸(F0011) 如果仅仅设定 P0601 为 0 的时候,MM440 无论是否切断 380v 动力电,只要启 用过,每两三分钟就会提升一度(R0035 可以观测到)。 随着频率的提高,升温更快。 3、根据手册,我们调整了参数 P0335 的值为1(默认为 0) P0335 电动机的冷却 2 0 自冷 1 强制冷却 2 自冷和内置风机冷却 3 强制冷却和内置风机冷却 如果设置了 P0335 的值为 0 后,可以观察到,R0035 显示值还是会提升,但 是,提升速度减慢接近一倍,而且在切断 MM440 的动力电后,温度就停止提 升。 但是,R0035 的值是无法通过复位回复到默认值 20 度的! 如何将 R0035 的温度值复位?因为如果无法复位的话,我们客户连继续开机的 时候,总是还会导致 R0035 最终达到温度上限 130 度。虽然是只报警,不跳闸 了,还是很让人困惑。 工程师:李工,您还有没有改过其他参数,尤其是跟电机相关的参数? 客户: 我记不清了。 工程师:要么我和您一起检查一遍电机相关参数? 客户: 可以。 最后查到电机重量(P0344),用户参数设置太小了。 总结: 当P0601设为0时,变频器将根据电动机温度数学模型的计算值来实现电动机的温度监控。随着电动机的运行,r0035会不断上升, 当电动机的发热量与散热量相同时,r0035就不变。电动机温度数学模型的计算,其中有一个重要的参数是P0344(电动机的重量) 检查P0344的值与实际的电动机的重量是否一致。如果相差很大建议进行电动机的参数计算(P0340)以及进行1910,1960优化。 让用户更改后, 目前运行正常。 用户很高兴。
精彩未来,由我驱动 —— 来自西门子技术支持与服务
|