| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
1s123 侠士 经验值:1565 发帖数:893 精华帖:0 |
楼主
主题:变频器主回路设计
1 空开 直连 变频器
2 空开+电磁接触器 直连变频器 3 空开+交流接触器+热继电器 直连变频器 是不是 选1 就可以了。 |
|
六六山 侠客 经验值:954 发帖数:476 精华帖:1 |
8楼
主题:回复:变频器主回路设计
空开直连变频器是没问题,但是一定要注意空开选型是有点说道的。尽量选择电动机专用的空开,也就是常说的D曲线型的。空开要有热保护和限流保护。
|
|
yming 版主 经验值:138365 发帖数:23138 精华帖:880 |
38楼
主题:回复:变频器主回路设计
1、对于MM4系列变频器来说:由于自身结构上的问题,没有充足的理由,不加装接触器。即便有控制上的需要,也应该把接触器放到另外一个柜子里。(这也是实践中得到的经验教训。)
2、加装接触器不是出于安全方面的考虑;仅仅是控制的需要。认为断开接触器可以达到快速停机的目的,实际上是错误的。 3、出于安全操作的考虑,前端一定要有“明示”闭合/分断的断路器。不能仅有接触器。 4、断路器的特性曲线需要认真对待(相同容量、不同特性的,价格上没什么区别)。至于小型的还是大型的就按大全手册选用。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|