主题:变频器主回路设计
1 空开 直连 变频器
2 空开+电磁接触器 直连变频器
3 空开+交流接触器+热继电器 直连变频器
是不是 选1 就可以了。
六六山
侠客

经验值:954
发帖数:476
精华帖:1
8楼    2011-07-20 10:01:59
精华帖  主题:回复:变频器主回路设计
空开直连变频器是没问题,但是一定要注意空开选型是有点说道的。尽量选择电动机专用的空开,也就是常说的D曲线型的。空开要有热保护和限流保护。
yming
版主

经验值:138365
发帖数:23138
精华帖:880
38楼    2011-07-20 23:43:53
精华帖  主题:回复:变频器主回路设计
1、对于MM4系列变频器来说:由于自身结构上的问题,没有充足的理由,不加装接触器。即便有控制上的需要,也应该把接触器放到另外一个柜子里。(这也是实践中得到的经验教训。)
2、加装接触器不是出于安全方面的考虑;仅仅是控制的需要。认为断开接触器可以达到快速停机的目的,实际上是错误的。
3、出于安全操作的考虑,前端一定要有“明示”闭合/分断的断路器。不能仅有接触器。
4、断路器的特性曲线需要认真对待(相同容量、不同特性的,价格上没什么区别)。至于小型的还是大型的就按大全手册选用。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?