主题:PORT0口能在modbus主站和从站之间自由切换吗?
注意,只用一个通信口,例如port0,使s7-200即做从站又做主站,比如1秒主站,1秒从站 吗??
|
|
Zaxife 至圣 经验值:12614 发帖数:2450 精华帖:31 |
7楼
主题:回复:PORT0口能在modbus主站和从站之间自由切换吗?
分时切换主从这种做法不可取。如果屏来读取PLC数据时,PLC刚好为主机往变频器发信息了就造成屏的通讯经常中断。因为你不知道屏什么时候来读取你的数据。
要么加通讯卡,要么换双485口PLC。 |