主题:一个变频带三个电机问题
最近有个项目,用户要求一台变频器带三台压缩机。

负载:三台螺杆压缩机。配套变频电机参数:功率250KW,电压380V,频率10-50HZ,额定电流540A,额定转速2950RPM。

大致的控制流程:
按下启动按钮,变频启动第一台压缩机,达到50HZ后,自动切换到旁路接触器,第一台压缩机工频运行;
检测到第一台工频运行后,PLC发出启动第二台压缩机信号,变频启动第二台压缩机,达到50HZ后,自动切换到旁路接触器,第二台压缩机工频运行;
检测到前两台工频运行后,变频启动第三台压缩机,第三台压缩机变频运行。

停机方式选择自由停车。

不确定的是:当变频器达到50HZ后,切换至旁路交流接触器时,由于负载较大电流很大,这样的切换是否安全?是否需要延时切换成旁路?对变频器或电机是否有不好的影响?

请教高手是否有类似应用的成功先例,欢迎大家讨论这个方案的安全性和可行性。
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
10楼    2011-07-28 22:52:14
精华帖  主题:回复:一个变频带三个电机问题
quote:以下是引用猪坚强在2011-07-28 13:41:04的发言:

如果用这个办法,比如说:第一个变频带的电机都到了50Hz了,压力还不够,启动第一个软起,其实第二台电机大概起到30Hz的时候就够了,但是它要一直起到50Hz才停啊。这怎么办呢。
^_^,这个问题真逗。那个用变频器调速的第一台系统,可是无级调节的。在压力信号(或流量信号)的反馈下,第一台减速,第二台升至工频,第一台降至30Hz,使压力(流量)在达到规定值时平衡。第三台的工作同理。
也就是说,这个系统始终是由第一台变频的系统闭环压力或流量控制,当自己调到“头”了,就输出信号投入第二、三台软启系统,当自己调到“底”了,就输出信号断掉第二、三台软启系统。ok。