| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
老学童 奇侠
经验值:8218 发帖数:765 精华帖:32 |
楼主
主题:读程序时比较容易混淆的四种表达式
表达式1:
AN I 1.0 AN I 1.1 = M 0.0 表达式2: ON I 1.0 AN I 1.1 = M 0.0 表达式3: AN I 1.0 ON I 1.1 = M 0.0 表达式4: ON I 1.0 ON I 1.1 = M 0.0
人的生命似洪水在奔流,不遇着岛屿、暗礁,难以激起美丽的浪花。
|
|
Automann 至圣 经验值:18299 发帖数:6168 精华帖:137 |
18楼
主题:回复:读程序时比较容易混淆的四种表达式
其实一个电路两种写法的实质问题在于A、O、X如果是网络中的第一条指令,其作用实际上都是将地址中的二进制数取出来,保存到RLO。A0、ON和XN的作用类似,只是多了个非运算。一条指令只有一个操作数,还谈不上与、或、异或的问题,第二条指令才会做该指令的逻辑运算。
上述的第一条指令的作用相当于S7-200的LD或LDI指令。 书写还是应规范,两条指令用同一类指令。