楼主    2011-08-01 11:24:45
主题:F0001与F0023 精华帖 
7月30日,客户打电话反映MM440变频器报F0001,负载是水泵,复位后,运行5-6个小时又报。7月31日,客户反映变频器一启动就报F0023,检查电机电缆,发现电机的一相电缆烧坏。更换电缆后故障解决。
从这个事例中,可以看出,除非上电无法复位的F0001,一般F0001都应该从外部找原因,电缆的绝缘不好也可能会报F0001。
上善若水
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
8楼    2011-08-05 10:28:28
精华帖  主题:回复:F0001与F0023
呵呵,最近较忙,抽空来谈点看法。
F0001,过电流。此故障出现还是比较多的。大致可分为上电就出现,和启动时出现。
上电出现,如果不能复位,一般是先排除接插件接触不良的问题,其次如果有条件可以换一块主控板(CPU)试试能否复位,如果还出现并且不能复位,那就是主板驱动或功率部分硬件问题了。需要更换硬件才能解决的问题。
启动时出现,又分带载和不带载。如果带载,先把负载脱掉再试,这时,出现‘A0922’是正常的,不影响运行。如果不再出现了,用万用表测试三相输出电压是否平衡,是!变频器基本上可以确定没问题,可能是参数设置问题或者是负载、机械方面存在问题!
如果负载脱掉启动还报‘F0001’,一般是IGBT功率模块损坏或者PCB板驱动电路部分硬件损坏所致。需要更换或维修!
因为MM4变频器接插件设计上的原因,运输、使用过程中的震动,灰尘、腐蚀等原因,接触不良的可能较多见。所以以上判断都是在‘排除接触不良’的可能后,再实施下一步!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
花开有时
侠圣

经验值:3202
发帖数:992
精华帖:43
9楼    2011-08-05 10:47:59
精华帖  主题:回复:F0001与F0023
还有这种情况,最少遇到过三次,新变频器,好像都是MM430,一上电就报F0001,按Fn无法复位,断电后再上电也是F0001,即使是做参数复位工厂设置也不能复位。最后判断变频器有问题,让客户发过来送修SFAE,我收到机器后再上电,又正常了,不报F0001。送到SFAE后,工程师也说没有问题。真是奇怪了。不知道其他人有没有遇到这种情况。
上善若水
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
10楼    2011-08-05 11:09:54
精华帖  主题:回复:F0001与F0023
这种情况不奇怪呀!就是接触问题。如果是硬件坏了,是不可能‘又正常了’的。所以说,拿到有故障的变频器,首先要排除‘接触不良’的可能性!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。