 回复:西门子MM440变频器负载加大后通信时好时坏

返回主题列表
作者 主题
sunny999
侠圣

经验值:3406
发帖数:1775
精华帖:6
楼主    2011-08-03 14:22:27
主题:西门子MM440变频器负载加大后通信时好时坏
使用55KW的变频器控制电机,同时用PLC与440做USS通信。
在空载时候,通信一切正常。
但是设备中加上负载后,通信就出问题了,时好时坏。
自己判断是干扰所至,让现场检查电缆的屏蔽层接地,动力电缆接地等抗干扰措施。
请问大家觉得会有别的可能的原因吗
Better and More !
yming
版主

经验值:138911
发帖数:23251
精华帖:881
33楼    2011-08-09 20:46:14
精华帖  主题:回复:西门子MM440变频器负载加大后通信时好时坏
我觉得首要问题是输出线的泄露电流没能通过正确的通路返回变频器造成的。
下面是一台MM440变频器工作时的输出电压波形(单相的、电机处的。)


这是它的谐波频率分布。


你应该确保电机外壳、电机屏蔽电缆直接连通到该台变频器的出线端下侧的PE。让所有泄露电流通过Y电容返回到直流母线的中点。