技术论坛

 回复:电流环优化的疑惑

返回主题列表
作者 主题
VOLLMER
奇侠

经验值:5148
发帖数:1248
精华帖:41
楼主    2011-08-18 22:19:51
主题:电流环优化的疑惑
最近有一次更换6RA70励磁板,偷懒,没有重新做P51=25优化。设定为始终有励磁电流。
合闸励磁进线空开,居然有时候有励磁电流,有时候不来。优化一次后正常。
如何理解啊。对比优化前后的参数,只发现励磁绕组电阻值相差1欧姆左右。
弱者道之用。
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
1楼    2011-08-18 23:01:20
精华帖  主题:回复:电流环优化的疑惑
其实你做优化的时候,首先做的是励磁偏置。即P051=22.
这个必须的,装置要首先检测没有输出时的外部电阻,才能确实零电流时的反馈电压,从而正确的判断电流实际值。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×