主题:MM440上电报f001过流
MM440变频器上电就报过流,BOP面板上面的指示灯不亮,下面橘黄色的指示灯(1S速度)闪烁,此变频使用时间2年左右一直正常,最新报了这个故障。请高手分析原因。谢谢!
不断的学习,不断的超越
岩松
侠圣

经验值:2256
发帖数:803
精华帖:3
4楼    2011-08-21 08:13:27
精华帖  主题:回复:MM440上电报f001过流
[COLOR=red]F0001 过电流 电动机功率(P0307)与变频器的功率(r0206)不匹配
电动机的导线短路
有接地故障
检查以下各项情况:电动机功率(P0307)与变频器的功率(r0206)相匹配
电缆的长度不得超过允许的最大值
电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相符合
输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
增加斜坡上升时间(P1120)
减少“起动提升”的强度(P1312)[/COLOR]
这是官文,至于你说以前用了两年了,都是正常的,那么可以排除接线错误,参数错误,负载不符这些方面原因。这样你可以检查以下几点:
1.首先仔细询问操作员(用户),是怎么开始报故障的,是在运着运着就开始报故障了,还是中间停车了,在启时报的故障,还是动了柜里的什么了,还是动了电机那边的什么,还是利用变频柜接临时电了,等等。总之了解变频由正常到报故障的前前后后的整个过程,不放过每一个细节。
2.观察变频柜周围的环境,是不是高温,或是潮湿,或是高粉尘,有震动等一些外界不利于变频运行的因素存在,如果存在其中一点,那么请试着去排除这些不利因素,如果不能改变环境,那么就加些防护措施。
3.询问一下,是否有人来过变频柜的这个间,(为了排除有人动过参数)
4.将变频下口的电机线摘了,摇一下电机绝缘。(为了排除电缆老化或是让老鼠咬过等因素)
如果就像你说的以前用了两年正常,突然报过流,无非就是这些检查点。你检查检查看看,希望能帮上你。

说到这里,简单提一下我的一次经历,和你这个情况一样,一台45KW的440变频带一个45KW的电机,脱泥的设备,用了一年多正常,有一天报过流,我在用户那里了解到一个细节,说在坏之前,有一天停机检修,检修完之后进行脱泥,结果脱了一天的泥,也没脱出来,再就是出现报过流的故障了,我就想,脱了一天的泥,没脱出来,那泥水已经进去了,这边还不出泥,那么泥哪去了,肯定是在电机里堵着呢,能不报过流么,于是让他们将电机拆了,用水清洗里面的泥,果然清出来很多泥,再运行,就一切正常了。