主题:请教wincc c脚本中变量引用时的单引号和双引号有什么区别?
1、函数定义:intZhiShiDeng(BOOLYunXing,BOOLGuZhang)
函数引用:ZhiShiDeng('脱脂池1#泵运行','脱脂池1#泵故障') 这里用双引号提示参数类型不符,单引号可以,如果用GetTagBit("脱脂池1#泵运行")也可以。 2、函数定义:intWGFillQuan(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName,BOOLlow,BOOLmiddle,BOOLhigh) 函数引用:WGFillQuan("NewPdl3.Pdl","IMPORT29",GetTagBit("脱脂池1#泵运行"),GetTagBit("脱脂池1#泵故障"),GetTagBit("脱脂池2#泵运行")) 如果直接用"脱脂池1#泵运行",系统提示我 error(0069)typemismatchinargument3。 error(0069)typemismatchinargument4。 error(0069)typemismatchinargument5。 如果改成单引号'脱脂池1#泵运行',系统又提示我error(007a)multiplecharconstantisnotallowed。error(007a)multiplecharconstantisnotallowed。error(007a)multiplecharconstantisnotallowed。 这里 1、我是在动态对话框中使用的, 2、我是在全局脚本中使用的。请问,这是怎么回事?单引号和双引号的区别在哪里?谢谢! |
|
youhm 至圣 经验值:13571 发帖数:4924 精华帖:81 |
3楼
主题:回复:请教wincc c脚本中变量引用时的单引号和双引号有什么区别?
是的,c脚本中使用GetTagBit这类函数来获得变量值。
网站改版,目前无法回车换行,在行开头插入【BR】可实现换行(注意要换成英文方括号)。 |