技术论坛

 回复:MicroMaster440显示------

返回主题列表
作者 主题
peakchan
游民

经验值:125
发帖数:38
精华帖:0
楼主    2011-08-21 08:50:45
主题:MicroMaster440显示"------"
MicroMaster440显示"------",导致设备停机。可能是什么问题?


变频器在断电重启后有能正常了。
求学者
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
8楼    2011-08-25 10:45:08
精华帖  主题:回复:MicroMaster440显示"------"
关于‘楼主’的这个问题,MM4系列的变频器这些年确实遇到不少。出现这个故障的原因,根据我多年的经验总结一下,可能对大家有所帮助。1、因为MM4系列的变频器,主控板和下面的主板是通过插针连接的,特别是MM430和MM440,插针较多(40个),使用时间长了会出现接触不良的现象。我以前的帖子多次说过:出现这样、那样的问题,首先要排除接触不良的问题可能性,然后再仔细分析其他的可能性。2、主控板损坏,包括I/O版损坏,出现这种故障的概率是较多的,有条件的可以更换一下试一试,问题便一目了然。至于损坏的原因:一般是由于柜子或现场的零线和地线不符合要求、模拟量或开关量输入、输出有高压或有交流成分串入的现象,所造成的,有时上述现象并不明显,换上好的板子也能正常运行,但这并不等于没有问题,时间长了问题还会爆发,尤其是交流信号干扰到模拟量、开关量的输入/输出端,实践中这种例子还是较多的。3、送电时正常,一起动就出现,或者是运行中无规律的经常出现。一般来讲,这种现象是由于变频器使用两年后,主板(主要是电源板)上的某些电容元件变值或漏电所致,需要仔细分析是哪一路电源上面的原因(指的是开关电源变压器出来的5V、24V、18.5V等几路电源),确定后予以更换。查找起来比较难,更换就好了。当然,如果有条件更换电源驱动版的话,处理起来就更加省事了。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。