技术论坛

 速度环优化报F050

返回主题列表
作者 主题
primer
侠客

经验值:633
发帖数:196
精华帖:3
楼主    2011-08-28 21:35:52
主题:速度环优化报F050 精华帖 
速度环优化时电机没有转起来,速度为0,仅仅有电流值(30%的额定值),最后不通过,报故障F050。查看r047=23,解释了一大堆,看了3遍终于看明白了。将P100由268A逐步网上调,当调到400A进行优化时,结果速度环顺利通过。然后再将P100改回。最后分析是我们机械工在上皮带时太紧,在速度环优化时,30%的电流给定形成的转矩无法将负载带起来。
秦建屏
游士

经验值:245
发帖数:140
精华帖:1
6楼    2011-09-06 22:08:52
精华帖  主题:回复:速度环优化报F050
还有一种情况就是现场有几台直流电机的话,如果电工接线的时候把A电机的电机励磁接到其他电机上,再把其他电机的励磁接到A电机上,这样在优化的时候25可以过的,但是26也是过不了的,也是报F050的,是22代码。我开始也还以为外部负载所至的。后来我把电流加大了,还是不行,后来想了想应该不是负载的问题,就转了几下负载,发现负载没什么问题。就想了一会,发现不对劲,就测一下电机的接线是否正确。果结就发现了这个问题了,后来把线调过来就可以通过了。