| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
frog12 侠士 经验值:1903 发帖数:1019 精华帖:4 |
楼主
主题:变压器
变压器并联需要哪些条件啊?
|
|
nnnn1234 至圣 经验值:22482 发帖数:4950 精华帖:57 |
1楼
主题:回复:变压器
变压器并列运行时必须满足下面条件:
1、变比要相等,各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等; 2、连接组别要相同,各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等; 3、短路阻抗相等,各变压器的阻抗电压标么值应相等。 另外根据经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1
The darkness is no darkness with thee.
|
|
太阳神2009 至圣 经验值:17668 发帖数:2019 精华帖:59 |
2楼
主题:回复:变压器quote:以下是引用nnnn1234在2011-08-11 11:19:06的发言: 变压器并列运行时必须满足下面一个条件: 1、变比要相等,各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等; 2、连接组要相同,各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等; 3、短路阻抗相等,各变压器的阻抗电压标么值应相等。 另外根据经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1 应该是三个条件都要满足。补充: 1、为了保证变压器并联运行时的空载环流不超过额定电流的10%,通常并联运行的变压器电压比的差值不大于1%; 2、并联时希望各变压器的电流标么值相差不超过10%,因此变压器的短路阻抗标么值相差应不大于10%。 |
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
3楼
主题:回复:变压器
1)变压器变比应相等,若变比不相等时,其差值不应超过±0.5%
(2)接线组别必须相同。 (3)容量之比一般不宜超过3:1。 (4)阻抗电压相同,若不同其差值不得超过±10% |
|
canxing 游侠 经验值:543 发帖数:251 精华帖:7 |
10楼
主题:回复:变压器
所谓变压器并联,肯定是输出并联了哈。不然没有意义。
主要考虑的是两变压器间的环流。其实相对发电机并联来说变压器并联还是比较安全的。
当不懂成为理由,就永远都不会懂得
|
|
三良 侠士 经验值:1784 发帖数:337 精华帖:29 |
13楼
主题:回复:变压器quote:以下是引用nnnn1234在2011-08-11 11:19:06的发言: 变压器并列运行时必须满足下面条件: 1、变比要相等,各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等; 2、连接组别要相同,各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等; 3、短路阻抗相等,各变压器的阻抗电压标么值应相等。 另外根据经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1 补充:满足条件1与2 可以保证空载时各并联变压器间无环流。满足3是保证各变压器的负载按额定容量合理分配,加一点,短路电抗与短路电阻之比要相等,尤其第二点要注意。 |