技术论坛

 回复:MM430 提升泵 急!

返回主题列表
作者 主题
haut2003
游民

经验值:92
发帖数:23
精华帖:0
楼主    2011-07-06 10:36:26
主题:MM430 提升泵 急!
提升泵功率56KW,变频选用75KW,用MM430,负载是水厂提升水泵,请问老是报过流是怎么回事啊,谢谢,
花开有时
侠圣

经验值:3202
发帖数:992
精华帖:43
17楼    2011-09-01 19:26:45
精华帖  主题:回复:MM430 提升泵 急!
呵呵,检查下水泵有没有反转。我有一次在现场碰到这种情况,老报过流,出水不大,把430换成440还是问题,依然,最后把输出线倒了下就正常了。
上善若水
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。