主题:6SE70系列矢量控制器通讯故障"谱曲"
我们公司有一条生产线,一共有26台容量大小不一的矢量控制器,通过ProfibusDP与PLC 315-2DP通讯控制。PLC安装在生产线操作台现场,变频器全部安装在集控制室内。最近半年来一共出现三四次变频器出现F082故障现象。每次出现的时间都是没有什么规律性的(但在印象中,好像出现故障的那几天适逢台风期,天气要么是特别热或是天气转变的时候。)。而且变频器出现故障的好像也是随机性的,一会是这一台,一会又是另外一台。有时候几个同时出现,所以在排查故障的时候不停的按故障复位键,感觉像是在弹曲一样。并且,只要断电后停机一天,第二天再开机时,就不会再出现通讯故障了。
第一、由于我们公司生产在安装时可能存在屏蔽线做得不规范,接地线与全厂的配电地线、零线共用一个接地桩,且在布线进时,屏蔽线与配电线系统地线、零线都有联接。而且我们厂里用的电焊机等设备都比较多,可能也会造成一定的通讯干扰。
第二、想问问大家天气会不会对通讯系统的通讯也造成一定的干扰?
投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。
!丐幫﹏主↙
游侠

经验值:313
发帖数:18
精华帖:1
1楼    2011-09-02 19:08:17
精华帖  主题:回复:6SE70系列矢量控制器通讯故障"谱曲"
你好,看看你说的情况大有同感,不过我们出现这种情况是生产线刚刚建好时经常出现,当时我们将PLC的接地好好的认真的做了一遍,DP线全部在穿在钢管中(重点),钢管全部接地(超重点)。情况大有好转,如果还报那我们就将P722(报文监控时间)加大,如果还报,呵呵直接设成0(不监控了,本人不提倡)。