主题:关于变频切工频的疑问
75KW MM430,原来的设计是,变频器运行到50Hz以后,切断变频器输出端的接触器,延时0.5秒后吸和工频接触器,但是在吸和工频接触器的时候,上端断路器跳闸。后改为运行至40Hz后,切断变频器输出端变频器,延时3秒后吸和工频接触器,上端断路器不跳,但是冲击电流较大,有10多倍的电流。
疑问是,电机运行在50Hz时,是跟接近于工频状态啊,这时候吸和工频变频器不应该有那么大的电流啊。呵呵,电机学没学好,知道的大侠麻烦帮忙扫盲下,谢谢!
上善若水
|
|
yming 版主 经验值:138366 发帖数:23138 精华帖:880 |
7楼
主题:回复:关于变频切工频的疑问
各位::楼主说的是从变频切换到工频的过程。和“捕捉再启动”没关系。
--- 你先前的过程有问题。50Hz切换是对的。但是; 应该首先变频器OFF2,经过2倍(比较安全)去磁时间(P0347)后(让电机充分去磁,去磁结束标志位:r0056.1。不可以少于此时间),切断输出接触器。 再经0.6-1秒间隔,闭合工频供电回路。 --- 1、没有充分去磁的电机在绕组中形成和转子相同的旋转磁场。这时切换的过流是相位不同步。 2、充分去磁后的过流,是电机转速过低,是由于过大的滑差引起的。当电机转速掉到额定转速时,闭合瞬间的电流就是额定电流。 所以需要具体的调整。但40Hz切换,切换频率太低了。你按电机铭牌算一下对应的滑差频率点。