| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
桀骜不逊 游侠 经验值:373 发帖数:166 精华帖:2 |
楼主
主题:电机火花问题
我看到我们厂签的合同里电机有电机火花的,数值为一又二分之一,请问下那个一又二分之一是什么意思!这些电机火花等级是怎么区分的?
你若不想做,会找到一个借口;你若想做,会找到一个方法
|
|
canxing 游侠 经验值:543 发帖数:251 精华帖:7 |
1楼
主题:回复:电机火花问题
电机国家标准GB755-87规定的火花等级如下
等级1 无火花 换向器上没有黑痕及电刷没有灼痕 等级 1又1/4 电刷边缘大部分有点状火花 (约1/5至1/4刷边只有断续几点) 等级 1又1/2 电刷边缘大部分(大于1/2刷边) 有连续的较稀的颗状火花 换向器少年宫有黑痕,但不发展, 用汽油擦其表面即能消失,同时在电刷表面有轻微灼痕 等级2 电刷边缘全部或大部分有连续的, 较密的颗粒火花,开始有断续的舌状火花 换向器上有黑痕,用汽油不能擦除, 同时电刷上有灼痕,如短时出现这一火花, 换向器上不出现灼痕,电刷不烧焦或损坏 等级3 电刷整个边缘有强烈的舌状火花,伴与爆裂的声音 换向器黑痕较严重,用汽油不能擦除, 同时电刷上有灼痕。如在这一火花等级下短时运行, 则换向器将出现灼痕,同时电刷将被烧焦或损坏 另外 关于换向火花允许等级,国内各制造厂和使用单位,通常规定如下;从空载到额定负载,换向火花应不大于1—1/2级;在最大工作过载时,换向火花不应大于2级,这种规定实际上是认为1—1/2级以下的火花为无害火花,因此允许电机长期连续运行,2级火花是有害火花,只允许在过载时短时出现,3级火花则是十分危险的,有可能导致环火,不允许经常出现。
当不懂成为理由,就永远都不会懂得
|