| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
astrkk 游侠 经验值:385 发帖数:19 精华帖:0 |
楼主
主题:编码器连接轴断掉后,6SE70变频器飞车问题
6se70 变频器,控制方式P100=4,P130=15(带零位的编码器)
在运行过程中,编码器连接轴断掉,变频器飞车并损毁设备 请问各位大虾,有什么方法改善控制,预防飞车吗 |
|
kdrjl 版主 经验值:146145 发帖数:36656 精华帖:451 |
20楼
主题:回复:编码器连接轴断掉后,6SE70变频器飞车问题
对于正交式的编码器,
如果两个信号都没有,启动即报“F015”; 如果有一个信号没有,报F098,故障值4; 如果A,B信号接反了,报F098,故障值5. 这是今天观察到的。
我是你的朋友
|