rucher 游侠 经验值:505 发帖数:267 精华帖:4 |
楼主
主题:关于数控机床测量系统的几点疑问,希望斑竹及各位高手能够帮忙!
1、如果一个电机带的编码器损坏,更换后是否需要进行标定,不管是增量的或者绝对的。
2、在对机床轴进行零点调整的时候,有时候利用34100[0]和34210[0]进行调整,但有时直接在34090参数里输入偏置值,不知道这两种方法有什么区别? 3、34210[0]和34210[1]是不是分别指间接测量系统调整和直接测量系统调整?例如更换编码器后,需要将34210[0]从2变为1,而更换光栅,则需要将34210[1]从2变为1。 4、如果一个直线轴既有绝对编码器又有绝对光栅,当更换编码器后,还需要进行标定吗?为什么? 5、如果一个直线轴既有绝对编码器又有绝对光栅,在工作的时候,是否只有光栅作为位置测量,而编码器只作为速度测量,及所谓的全闭环控制,还是编码器和光栅都作位置反馈,即所谓的混合式控制。 |
|
lranbing 版主 经验值:24166 发帖数:8827 精华帖:48 |
楼
主题:回复:关于数控机床测量系统的几点疑问,希望斑竹及各位高手能够帮忙!
很简单呀,增量的是靠减速开关来完成回零的,即离开减速开关的第一个零脉冲为零点位置。
不停的学习,不停的进步!
|
|
haha 版主 经验值:2942 发帖数:1943 精华帖:36 |
楼
主题:回复:关于数控机床测量系统的几点疑问,希望斑竹及各位高手能够帮忙!
1.电机后面的编码器不能随意更换,若损坏需要更换,必须按说明书的步骤安装,因为电机编码器中有C/D转子位置识别信号。
2。MD 34100: REFP_SET_POS 设定系统找到参考点后,屏幕上显示的数值,即参考点数值。 MD 34210: ENC_REFP_STATE 用于绝对值编码器的调整,调整时设为"1",调整后系统自动改为"2" MD 34090: REFP_MOVE_DIST_CORR 是将参考点偏移,即系统找到电机上或光栅尺上零标记后,额外移动的量。 3。34210[0]是对第一测量系统的设定 34210[1]是对第二测量系统的设定 4。更换电机编码器肯定要调整 5。如果有两套测量系统,通常光栅做位置控制,电机编码器做速度控制。
人人为我,我为人人。
www.mysinumerik.com
|