秦建屏 游士 经验值:245 发帖数:140 精华帖:1 |
楼主
主题:经验分享:开关量输入端子38在风机保护中的的用法。
在正常的情况下电机合闸要“先风机合闸,后电机合闸”,电机分闸时要“先电机分闸,后风机分闸”。但是装置的合闸输入用37。接触器合闸用109,110来控制。想只用装置来实现这样的控制,而只用37来输入合闸指令,109,110来控制接触器合闸的话。哪要借助PLC这种控制器的输入输出点才行了。但是现在用风机的接触器的常开来控制端子38的输入就可以达到这种效果了。过程是这样的:37合闸→109,110合上,→电机接触器合闸(因为38没合上,电枢没电流)→风机合闸→38合上(电机运行),分闸也是一样的。当风机发生故障时或风机的空开忘了合闸时,38是分开的。电机运行不了,这样有效的保护了电机。而且还可以用B0014这的开关量来做一个报警在触摸屏上显示,让维护人员第一时间知道故障点。减少维修时间,提高生产效率。
自动化思路是懒人思想所创造,再经勤奋努力才实现。
|
|
longhill 侠客 经验值:870 发帖数:49 精华帖:1 |
3楼
主题:回复:经验分享:开关量输入端子38在风机保护中的的用法。
这种做法有危险,要是风机跳闸,38没有,电机停止运行。但37有信号,励磁会一直给着,这样会烧电机
|