技术论坛

 回复:请问下wincc 库里面 toggle button 怎么使用

返回主题列表
作者 主题
奋斗期
游民

经验值:79
发帖数:12
精华帖:0
楼主    2011-09-18 17:49:45
主题:请问下wincc 库里面 toggle button 怎么使用
它里面有c代码 但是 我把 变量 给成我 需要连接的变量还是不行比如 下面''停止'' 就是我需要的变量 可是连接了还是没法用
{

BOOL value;
LINKINFO plink;

PDLRTGetPropEx(0,lpszPictureName,lpszObjectName,"停止",VT_BOOL,&value,NULL,NULL,0,NULL,NULL);
if(value) value =FALSE;
else value = TRUE;

PDLRTGetLink(0,lpszPictureName,lpszObjectName,"停止",&plink,NULL,NULL,NULL); //Rueckgabe-Typ :BOOL

if (plink.LinkType >2) return;
else SetTagBit (plink.szLinkName,(short int) value);

}
量变引起质变